土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜电压突变

低压柜电压突变

发布于:2010-11-11 15:46:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚接到施工现场的一个电话,有1套低压柜1台进线主开关后面带2台市发电开关,奇怪的现象来了,在厂里做试验的时候一切正常。但到了现场做通电试验,合市发电开关的任意1台,电压就从380V窜至500V了,没有遇到过这样的情况,有朋友知道么

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    一般都是因为有电容存在,仔细查一下。
    2010-11-20 18:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    [就一个抽加一点电压,这样应该比较好理解了。]
    这样就更不理解了。“一点电压”??
    楼主呀!你该好好学一下语文了!
    2010-11-20 17:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

快熔的选择

660V 160KW 电机 额定电流175A左右。 用软起动器起动。起动电流最大4倍额定电流。想选取快熔在主回路保护。请问。我选多大的快熔啊????是按 175*最大起动电流倍数=175*4=700A 这么选吗???

回帖成功