土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 快熔的选择

快熔的选择

发布于:2010-11-11 15:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
660V 160KW 电机 额定电流175A左右。 用软起动器起动。起动电流最大4倍额定电流。
想选取快熔在主回路保护。请问。我选多大的快熔啊????
是按 175*最大起动电流倍数=175*4=700A 这么选吗???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sky191519
    sky191519 沙发
    可控硅的通态平均电流为400A。快熔在软起动器的上端
    2010-11-18 10:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • sky191519
    sky191519 板凳
    怎么没人回答我呢??是不是问题太简单了?
    2010-11-12 08:07:12

    回复 举报
    赞同0