高手进来看看 为什么我按照星三角接法电机在转换的时候直接停啦

发布于:2010-11-09 17:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的电机是18.5KW的电机 我按照接法2接好通电在转换的时候电机自动停止
后来我按照接法1把电机在接好 好像转速不够
大家帮我看看是怎么回事
是接法1对还的接法2对那
如果接法2对的 为什么的电机在接触器转换的时候会自动停啦那
请高手指教下:handshake
接法1和接法2不同之处就是电机相序接法不一样

[ 本帖最后由 wlqxdjc 于 2010-11-9 17:19 编辑 ]

AA BB CC.jpg


CB BA AC.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qinabochenhong

    两个图都对,应该是实际接线的问题
    2014-10-12 19:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangerjian
    zhangerjian 板凳
    尤其是相序只要接反,在启动后转换三角时 会立即停机。,
    2014-10-12 13:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电缆选型

我厂扩建,变压器为800KVA 10KV/400V 车间电流大概900A。 现在车间有一台630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A,高压电缆为3*50平方的。现在两台变压器共用3*50平方的电缆够不够,谢谢帮忙算下