求教:地下室正压送风量的计算地上24层住宅,楼梯间和合用前室均自然排烟,地下1层,楼梯间和合用前室分别进行正压送风(地下室的防烟楼梯间和合用前室为人防时的口部)按《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98第6.2.1条,按风速法计算正压送风量:按公式Lv=nFv(1+b)/a×3600(n取2)合用前室:Lv=2×1.5×2.1×0.7×(1+0.1)÷1×3600=17463.6m3/h修正系数1.47,那么正压送风量为25671.5 m3/h。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
villagerchan
沙发
怎么说呢,是什么你应该最清楚,你有一套完整的图纸,你可以看图例啊,图例表示什么它就是什么,如果没看图例,可以说它是消声器、静压箱,甚至风机都可以。
2010-11-10 10:01:10
赞同0
-
gtbilly
板凳
呵呵,没得商量,消声器