土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教:地下室正压送风量的计算

求教:地下室正压送风量的计算

发布于:2010-11-09 16:02:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上24层住宅,楼梯间和合用前室均自然排烟,地下1层,楼梯间和合用前室分别进行正压送风(地下室的防烟楼梯间和合用前室为人防时的口部)
按《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98第6.2.1条,
按风速法计算正压送风量:按公式Lv=nFv(1+b)/a×3600(n取2)
合用前室:Lv=2×1.5×2.1×0.7×(1+0.1)÷1×3600=17463.6m3/h修正系数1.47,那么正压送风量为25671.5 m3/h。
防烟楼梯间:Lv=2×1.5×2.1×0.7×(1+0.1)÷1×3600=17463.6m3/h,修正系数0.67,那么正压送风量为11700.6 m3/h。由于6.2.1条规定防烟楼梯间正压送风量不小于16000m3/h,那么选择风机风量16370m3/h。
【修正系数为对外门的开启面积与疏散门(1.5m*2.1m)的比例】

请教各位,这样得出的正压送风量,合用前室比防烟楼梯间大,是否合理?审图的提意见说合用前室应该比防烟楼梯间的小,不知大家有什么看法?

下面是附图:大家看看,可以把你们算的过程也写上来,有不对的地方请大家指正,非常感谢!

[ 本帖最后由 awei1107 于 2010-11-9 16:06 编辑 ]

新块.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘子寒
    刘子寒 沙发
    路过,学习了。
    2013-11-21 10:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • awei1107
    awei1107 板凳

    地下室一旦失火,估计合用前室对外的两个门都会开启的。
    2010-11-16 14:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外行求助:排风扇安装位置

我是做给排水的,对于排风扇的安装位置很疑惑,出去参观,脱水机房和鼓风机房的排风扇使在靠上的位置,我就一直以为气体比较轻,放在上面也便于抽风,但是现在换了一个办公室,由于没有窗户,物业把风扇装在室内的底部,不知道这样是不是有问题,麻烦大家解答一下,什么情况下排风扇安装在什么位置比较合适,谢谢啦。

回帖成功

经验值 +10