诡异,高压同步电机启动时差动跳闸1205安我这有台风机4600KW的同步电机,由液体电阻启动,一般启动时间为32秒左右,在最近的一次启动中,约在24秒左右发生跳闸(如图1为电机启动失败时3相电流),高压综保报差动保护,差动电流为1205安,检查电机,线路,高压柜,启动柜等均无异常,再次开机成功(如图2为电机启动成功时3相电流),。到现在我们也找出是什么原因来,只好来求助了[ 本帖最后由 menghuanshiqing 于 2010-12-5 22:12 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
jdbh2007
沙发
系统的影响。这么小的发电机受系统运行方式影响很大。
2011-02-25 15:43:25
赞同0
-
shang_jiangtao
板凳
路过,学习学习。:)
2010-11-16 09:30:16