土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问几个管径问题。

问几个管径问题。

发布于:2010-11-09 10:22:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、在《设计措施》P97中,表5.8.3-1没有提到DN100以上流速限值,请问DN100以上的流量限值是多少?

2、要是想选管径,能否用红宝书中P1985表26.5-1来选择?根据公式26.5-6和《设计措施》流速限值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sysdh2010
    sysdh2010 沙发

    是的,没错没错:lol
    2010-11-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • ldbvip
    ldbvip 板凳
    通过水力计算,平衡阻力损失后选择管径,校核流速
    2010-11-09 17:30:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水管的问题

现在冷冻水管是否有人有过使用塑料管的经验,例如pe管。本人一工程,业主希望使用塑料管。原方案冷冻主水管使用的是DN350焊接钢管。是会否可以用塑料管替代。