阅读下一篇
真诚求助,各位帮帮小弟各位结构师好,这几天我被这个纠结的难受,望有高手解答。年初吧,有一个二层的框架结构,因为小工程且催得紧,我就用PKPM(08版的)计算之后出了图就给他们了,最近在没事的时候回头看,惊出一身冷汗。我在出梁的配筋图的时候没勾选裂缝,我检查裂缝图时,发现二层梁的几个和柱相交的地方出现红的了,我看裂缝大部分0.33,有两处0.35。单纯的配筋面积完全满足计算面积,就是几处不满足裂缝,请问这个问题严重吗?本人去年毕业,进入设计岗位时间不算长,所以经验不多。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
hgenghui
沙发
上面说话两种,是一个道理,只不过不一样的表达
2010-11-11 13:19:11
赞同0
-
gaoqiang1211
板凳
梁的负筋不要放大
2010-11-11 00:03:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报