发布于:2010-11-08 20:37:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
各位结构师好,这几天我被这个纠结的难受,望有高手解答。
年初吧,有一个二层的框架结构,因为小工程且催得紧,我就用PKPM(08版的)计算之后出了图就给他们了,最近在没事的时候回头看,惊出一身冷汗。我在出梁的配筋图的时候没勾选裂缝,我检查裂缝图时,发现二层梁的几个和柱相交的地方出现红的了,我看裂缝大部分0.33,有两处0.35。
单纯的配筋面积完全满足计算面积,就是几处不满足裂缝,请问这个问题严重吗?本人去年毕业,进入设计岗位时间不算长,所以经验不多。
PS:再说个情况,这栋楼在输入梁间荷载(即外墙重)时,我取值比较大20,这几天严密验算了一下,如果梁间荷载取值10的话,裂缝全部可以满足。可是实际情况应该在13左右。
小弟跪求哪位能帮帮我,请问我是否要跟公司请求不要再使用这栋建筑,请问这栋楼到底危险吗?要不要趁现在还没出问题就悬崖勒马呢?可是这样的话我又担心我不能继续在这家呆下去了,不再受重视了,请问哪位结构师能帮我看看安全吗?我到底该怎么办?请好人帮帮我出个主意。
跪求了,谢谢,好人一生平安。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报