土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:楼板补洞问题

请教:楼板补洞问题

发布于:2010-11-08 19:01:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
情况是这样子的:刚开始装修的时候工人没注意把上面楼板里的水管打穿了,正好楼上还没装修,工人就从楼上挖开(大部分没有挖穿,只挖了一个10CM的洞),从楼上把水管接好后复原。
现在发现水管没补好,还是在漏。但是这个时候楼上已经装修好了。只能从下面挖上去(没有挖穿),找到漏水的地方从新接好,现在特地将修补的水管弯到了外面后期好观察修补。在挖洞和接管的过程中遇到几根钢筋并且切断了(因为钢筋在下,水管在上,只能切断了才能接管)。请教这个洞怎么修补才安全?
PS:现在挖的洞有4OCM长,20CM宽,10CM深(下图不准)。这个洞正好在进门离门口20CM的地方。楼板厚度不详,反正没有挖穿。

新建位图图像.jpg

[ 本帖最后由 benny1949 于 2010-11-8 20:27 编辑 ]

新建位图图像.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • benny1949
    benny1949 沙发
    我让装修公司解决的方法就是用高一标准的混凝土分次回填,钢筋就不补了
    2010-11-26 14:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • wj06046
    wj06046 板凳
    用堵漏王试着补,看行不行?
    2010-11-22 18:24:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道壁厚如何选择?

近日遇到下面这个问题:根据已知条件算出清水泵的扬程是3MPa,流量100m3/h,压水管预选用DN150的管道,但不知道怎么确定壁厚。为我解决这个问题,我好容易找了本设计手册,上面只有个壁厚的计算公式,没有计算实例,所以不会用.公式是这样的:s=0.0981Pd/(200[σ]φ)+c式中s为管道壁厚,mm;P:内压力,MPa;d:管道内径,mm;[σ]:设计温度下管材的允许应用,kg/mm2:

回帖成功

经验值 +10