难题:同一个制冷压缩机,查压缩机生产厂商的样本知道某工况下使用R22时的制冷量,如果该压缩机换用其他制冷剂(R134A、R404a、 R407c) 制冷量与使用R22相比如何,变化大约多少?
我是用Q=V*λ*qv这个公式计算的,也就是输气量×输气系数×单位容积制冷量,qv=吸气端焓差/压缩机吸气比容,请问理论人士还需要考虑其他什么方面?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    蒸发温度和过热度二者得出了吸气温度
    而蒸发温度和过热度是根据你的工况事先取好的
    比如空调工况多取蒸发温度7.2度,过热度11K,吸气温度也就是18.2度了
    工况的选择和氟的种类无关
    2010-11-11 22:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • tokbal
    tokbal 板凳
    感谢版主的回答,另有疑问 吸气比容值是按吸气温度确定的,一般确定吸气温度是取多少?是人为定个固定值计算吗?比如25℃,还是按标准中的15℃? R22和R134A、R404a相比取值一样吗?