土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有没有哪位朋友了解某消防规程

有没有哪位朋友了解某消防规程

发布于:2002-06-23 20:00:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们设计院在做消防系统设计时,如果碰到钢屋面厂房无法设置屋顶水箱时,就仅在消防泵房内设置一有效容积为0.5立方的气压罐,但如果按照规范,这些设施的消防储水量必须达到10分钟时内消防用水,按照10l/s得室内消防用水量,这个气压罐的有效容积必须达到6吨!这么大的气压罐有2层楼高呢!直径6米之大!
但是我听本市审图专家介绍,听说上海有一本消防规程中有一条提到:设置了气压罐,稳压泵和消防水泵的系统可以不设置高位水箱,有哪位朋友能详细的告诉我这本规程的名称和编号?有无可能电传一份给我?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sss_111
    sss_111 沙发
    听说上海有一本消防规程中有一条提到:设置了气压罐,稳压泵和消防水泵的系统可以不设置高位水箱,名称为水灭火系统设计规范。
    2002-07-20 12:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • mohanmed
    mohanmed 板凳
    谢谢各位.
    2002-07-04 20:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对《高规》7.4.7.1和《建规》8.6.3如何理解?

《高规》7.4.7.1关于水箱储水量只是按建筑分类进行了规定,而《建规》8.6.3中则按室内消防用水量进行规定,这样的话一个设有自喷的二类高层水箱只要12m3,而一个室内消防用水量(包括自喷)大于25L/S的多屋却要18m3,这怎么理解?

回帖成功

经验值 +10