大家冷却水塔选型是达到主机水量要求就行还是要*1.2的系数?这个系数是什么原因呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunnyday945
    sunnyday945 沙发
    进来学习下,很久没做过水冷系统了,没机会算冷却塔呢
    2010-11-05 09:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    主机如果有标称冷却水量的,就按照这个来配(当然能稍微放大点最好)
    如果主机铭牌上只有标称冷冻水量的,就在冷冻水流量上乘以1.2-1.3,就是冷却水量。
    还要注意冷却塔的适用环境(夏季干湿球温度范围),以及降温幅度(5度,8度等)和水温(分为高温塔,中温塔,低温塔)


    溴化锂机组的冷却水要求和电制冷机组的要求有所不同。