土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定?

二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定?

发布于:2002-06-21 10:15:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定是不是只要满足“高规”第7。4。7。1的要求就可以了?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    多谢
    2002-06-22 14:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    问:以一类高层建筑为例,屋顶水箱储备的18m3消防用水量是否包含消火栓和自喷系统的初期火灾用水量?如包括两系统如何分配?是否为10分钟用水量?如两系统分开是否在各自的水箱中均考虑18m3?  
    姜文源答:18m3为经验数据,与10分钟已无关系,18m3包括消火栓和自喷系统用水量,如两系统分开均需保证18m3。
    2002-06-22 11:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:客房如何布置喷头?

高级旅馆属中危险级,除去卫生间,走道后净尺寸4.5x3.6(宽)。仅布置一只边墙型喷头(保护面积8.0 m2)似乎不妥,但很多图纸都这么做的。合乎规范吗?

回帖成功

经验值 +10