土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:客房如何布置喷头?
高级旅馆属中危险级,除去卫生间,走道后净尺寸4.5x3.6(宽)。仅布置一只边墙型喷头(保护面积8.0 m2)似乎不妥,但很多图纸都这么做的。合乎规范吗?

全部回答(2 )

  • 8951
    to 刘峰:
    是否可以用边墙型扩展覆盖喷头,作用压力大于等于0.5MPa?我就曾经这样做过,消防审查通过了。
    2002-06-24 15:24:24 来自 PC 评论 举报
  • 刘峰
    如果是新建工程,不允许这样做,如果是整改工程,可以考虑适当放宽。
    国外对采用边墙型喷头有严格的规定:
    1、保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;
    2、顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物;
    3、洒水应喷湿一定范围的墙面等。
    2002-06-22 12:03:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10