daitou
沙发
呵呵,贴钢板是不行的,只能修复表面。从你的表述看,底板已经开裂,并且以后会纵向延伸,建议立即对开裂情况进行检查。随着底板的开裂,波纹管的位置会发生变化,导致预应力不能很好传递至底板,桥梁整体受力会发生变化,如不能很好的进行修复,该桥的寿命会大大缩短。根据以往工程经验,在预应力管道已经灌浆的情况,只能在箱室内增加横向钢管,然后用吊筋连接波纹管,使波纹管不发生位移,然后凿除裂缝处砼,重新浇筑底板。
2010-11-09 14:16:09
赞同0
-
jiannah
板凳
只能考虑加固补强了,难做也得做啊
2010-11-07 16:45:07
赞同0