规范中 8.2.7 第5款 见附件图
中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?
是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确
请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢
条文说明中也没有相关说明。

未命名.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • czq_ujs
    czq_ujs 沙发
    详见《钢结构设计规范》8.2.7.5条及条文说明。
    2010-12-17 17:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • sdzbchenxi
    sdzbchenxi 板凳
    焊缝长度太长就不能传力了。
    2010-12-17 16:42:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范关于钢管壁厚的规定问题

冷弯薄壁型钢结构技术规范:4.3.1 冷弯薄壁型钢结构构件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(压型钢板除外),主要承重结构构件的壁厚不宜小于2mm。3.5.1 门式刚架轻型房屋钢结构的构造,应符合下列规定: 1 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主刚架构件腹板的钢板,其厚度不宜小于4mm 当有根据时可不小于3mm 。钢结构设计规范8.1.2,钢管壁厚不宜小于3.0