土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV空母线震荡

10KV空母线震荡

发布于:2010-11-04 10:34:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有一35KV/10KV变电所,其10KV母线在送电时每次总有弧光接地和电压震荡,头痛,请教高手怎么解决?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • suzhendong
    suzhendong 沙发
    谢谢电老鼠的方案
    2011-01-04 16:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    如果“10KV母线在送电时每次总有弧光接地和电压震荡”,可能是母线的容抗与PT的感抗刚好产生铁磁谐振,引起中性点过电压,从而产生弧光接地和电压振荡。

    如果是这样,可以采取几种方式送电试试:
    1、如果10kV母线是单母分段,那么在核相完成后,用一台变压器带两段母线,两段母线中有一段的PT不送。这相当于改变了母线的容抗参数。
    2、如果10kV母线上还有如消弧线圈或电容器等回路,可以在确保这些回路没有问题的情况下,带消弧线圈或带电容器回路送母线。这也可以改变母线的参数。
    2010-11-06 23:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

客房卫生间排风机控制

住宿楼为6层,屋顶安装一台排风机卫生间共用,设计每层一个单极开关控制排风机,排风机380V,卫生间开关线怎么布?风机的控制原理???

回帖成功

经验值 +10