住宿楼为6层,屋顶安装一台排风机卫生间共用,设计每层一个单极开关控制排风机,排风机380V,卫生间开关线怎么布?风机的控制原理???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
suzhendong
沙发
谢谢电老鼠的方案
2011-01-04 16:09:04
赞同0
-
zyz8438
板凳
如果“10KV母线在送电时每次总有弧光接地和电压震荡”,可能是母线的容抗与PT的感抗刚好产生铁磁谐振,引起中性点过电压,从而产生弧光接地和电压振荡。
2010-11-06 23:28:06
赞同0
加载更多回复 举报
如果是这样,可以采取几种方式送电试试:
1、如果10kV母线是单母分段,那么在核相完成后,用一台变压器带两段母线,两段母线中有一段的PT不送。这相当于改变了母线的容抗参数。
2、如果10kV母线上还有如消弧线圈或电容器等回路,可以在确保这些回路没有问题的情况下,带消弧线圈或带电容器回路送母线。这也可以改变母线的参数。
回复 举报