土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面挑梁按多跨连续梁计算还是按一端固接算

屋面挑梁按多跨连续梁计算还是按一端固接算

发布于:2010-11-03 22:00:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个多层钢筋砼框架结构,屋面一端有悬挑4m的挑梁,毕竟悬挑的长度比较大,想手算复核一下PKPM的计算结果。不知道是按简支与框架柱的多跨连续梁算好,还是一端固接在边框柱的悬挑梁算呢?哪个比较合理呢?

根据配筋,梁钢筋是通长的,柱的箍筋是到顶的,这样是不是按多跨简支在柱上就有问题了呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • phlyman
    phlyman 沙发
    柱梁是固结的,连续梁模型里梁是简支在柱顶的,连续梁端转角比固定要大,感觉当悬臂比较好呢?
    2010-11-04 21:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhbenya
    zhbenya 板凳
    按连续梁算比较接近实际。
    2010-11-04 09:55:04

    回复 举报
    赞同0