土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于四川甘孜地区中央空调系统选型问题

关于四川甘孜地区中央空调系统选型问题

发布于:2010-11-03 14:40:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于才做暖通没多久,现在把遇到的问题给大家说下,请各位大侠解决!
才接到一个酒店项目,在四川甘孜地区,由于甘孜夏天比较凉爽,所以甲方不要求设计制冷系统,要求中央空调实现冬天供暖
但是考虑到酒店的入住率不会很高,所以又要求设置分户式控制,采用多联机形式,以达到节能的目的,由于多联机的正常运转温度在-15℃左右,
而甘孜地区冬天的温度能达到零下-20℃,对于机组的运行非常的不利,还有这个地方比较缺水,所以请问各位大侠给点意见,我应该采用什么样的系统
最开始我想用锅炉盘管来实现集中供热,但是又被否定了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • teembase
    teembase 沙发

    请问下,这个最后采用什么空调系统了呢?

    2024-05-28 14:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    -20℃有多联机可以运行,只是效率很低,比直接电采暖强不了太多,确实不经济。
    但如果入住率确实低,倒也可以考虑用。分户调节、灵活开启,又节水,万一夏天有顾客喜欢凉爽,还可以开空调,也是有它的优点的。
    不过,从节能角度,我个人仍然倾向于锅炉+采暖或者锅炉+风机盘管(加新风)。
    2010-11-03 22:00:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工降效费怎样取??!!

我的项目是在商场内进行安装工程改造,业主规定每天的施工时间只能是晚上12点到第二天的凌晨5点,并且施工位置是在吊顶内,施工难度和成品保护难度都很大。这样施工情况在定额中的夜间施工费的费率很低,根本没法满足成本,请教高人怎样取费才能更为合理!!谢!!!

回帖成功