土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10kV电缆发生单相接地故障后的图片

10kV电缆发生单相接地故障后的图片

发布于:2010-11-02 17:04:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10kV电缆发生单相接地故障后的图片

DSC01110.JPG.thumb.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 酉雪
    酉雪 沙发
    10KV系统一般应该是中性点不接地的。发生单相接地时只报信号,要求2小时内查找并处理故障点。
    2011-01-20 06:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • wang1983-027
    wang1983-027 板凳
    运行,维护不到位,,
    2010-12-31 16:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点不接地或经高电阻接地的优越性

低压厂用电系统中性点不接地或经高电阻接地方式均属中性点不接地范畴,以下简称“不接地系统”。中性点不接地系统的供电网络优越性主要为:(1)馈电电缆发生单相接地时,允许继续运行一段时间,给运行人员以较多的处理事故时间。(2)单相接地故障时不要求回路熔断器动作,可以避免在中性点接地系统中所存在的因单相接地电流太小而不能使熔断器动作的问题。在中性点直接接地系统的设计中,当在较长的电缆末端单相接地故障时,由于电缆的阻抗大而造成短路电流太小,无法满足熔断器动作灵敏度的要求。尤其是在大容量远距离电动机供电回路中,单相短路电流与电动机额定电流相差无几,为使熔断器在电缆末端单相接地时仍能动作,除了尽量采用大截面电缆外,还需使用四芯电缆,以降低回路的零序阻抗,使单相短路电流尽可能地大,来满足回路熔断器动作灵敏度的要求。但是,当电缆长度达到180~240m及以上时,无论是加大电缆截面,还是采用四芯电缆,都无法满足熔断器动作灵敏度的要求。而上述电缆长度在大型发电厂中却是很常见的。采用低压中性点不接地系统后,由于单相接地时仅为电容电流,不用要求保护立即断开回路,所以上述问题可以得到一定程度的缓解。

回帖成功

经验值 +10