土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 中性点不接地或经高电阻接地的优越性

中性点不接地或经高电阻接地的优越性

发布于:2010-11-02 16:43:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
低压厂用电系统中性点不接地或经高电阻接地方式均属中性点不接地范畴,以下简称“不接地系统”。
中性点不接地系统的供电网络优越性主要为:
(1)馈电电缆发生单相接地时,允许继续运行一段时间,给运行人员以较多的处理事故时间。
(2)单相接地故障时不要求回路熔断器动作,可以避免在中性点接地系统中所存在的因单相接地电流太小而不能使熔断器动作的问题。
在中性点直接接地系统的设计中,当在较长的电缆末端单相接地故障时,由于电缆的阻抗大而造成短路电流太小,无法满足熔断器动作灵敏度的要求。尤其是在大容量远距离电动机供电回路中,单相短路电流与电动机额定电流相差无几,为使熔断器在电缆末端单相接地时仍能动作,除了尽量采用大截面电缆外,还需使用四芯电缆,以降低回路的零序阻抗,使单相短路电流尽可能地大,来满足回路熔断器动作灵敏度的要求。但是,当电缆长度达到180~240m及以上时,无论是加大电缆截面,还是采用四芯电缆,都无法满足熔断器动作灵敏度的要求。而上述电缆长度在大型发电厂中却是很常见的。采用低压中性点不接地系统后,由于单相接地时仅为电容电流,不用要求保护立即断开回路,所以上述问题可以得到一定程度的缓解。
(3)中性点不接地系统的单相接地电流很小,在由小容量变压器供电的系统中可以相对减少在发生人身触电事故时造成的烧伤及生命危险。
(4)由于单相接地时回路保护的熔断器不用动作,可以相对减少因两相运行烧毁电动机的故障率。
在中性点接地系统中由熔断器保护的电动机回路上,一旦发生单相短路,单相短路电流熔断了接地相熔断器后,电动机即转人两相运行。由于两相运行故障电流一般并不太大,不能使熔断器剩下的两相再动作,此时只有用热继电器来跳开回路接触器以断开电源。但是在负荷率仅55%~78%的三角形接线电动机上,如发生两相运行状态,则可能出现在电动机内部有一相绕组过负荷但热继电器又未到动作值而不能断开电源的情况,时间一长便烧毁电动机绕组。另外,对星形接线的电动机,在断相运行中剩余两相熔断器不动作时也会发生烧坏电动机的事故。
(5)可以防止在低压母线上乱接民用负荷,以减少低压厂用电系统的故障率。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    中性点不接地或经高电阻接地虽然有其一定的优越性,但是由于其不适合应用在对地电容电流较大的系统中,所以有其局限性。
    2010-11-02 20:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没时间看长篇文章。
    2010-11-02 17:42:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水力发电及水电站主机设备选择

水力发电及水电站主机设备选择

回帖成功

经验值 +10