土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于循环水泵的问题

关于循环水泵的问题

发布于:2010-11-02 16:09:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图所示,板换后为末端水循环系统,由于负荷变化较大,两台并联水泵为一定频一变频,有什么问题吗?这台变频水泵怎么控制? 9A4GKPPX8C%FY[6J]`8P9QS.jpg

9A4GKPPX8C%FY[6J]`8P9QS.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小小兵
    小小兵 沙发
    这个原理就类似与变频空调机一样,需要的流量小于一台泵的流量,就是由变频泵运转,流量大于一台泵流量,就是一个做定频运转,一台做变流量运转
    2010-11-03 10:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhpan811
    zhpan811 板凳
    没说全。末端系统是没有自动调节设备,也就是说末端压力不会变化,当负荷变化的时候只会引起温差的变化,能通过温差的变化来控制水泵频率吗?
    2010-11-02 16:23:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。