消防负荷配电问题(消防局意见)某厂区采用单路35kV进线,在厂区内设有35kV变电站一座,以放射式设三个10/0.4kV变电站A、B、C,厂区有消防水泵房一座,室外消火栓用水量为40L/S请问从A站和B站各引一路消防水泵房进行末端切换,能否满足消防负荷的要求?我觉得没有必要再设置柴油发电机房了吧!因为消防负荷为二级负荷,满足两路电源供电就可以了!但消防局不同意,说厂区只有1路35kV供电,不满足要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句对的,你还得考虑消防验收这块
回复 举报
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;