消防负荷配电问题(消防局意见)

发布于:2010-11-02 13:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某厂区采用单路35kV进线,在厂区内设有35kV变电站一座,以放射式设三个10/0.4kV变电站A、B、C,厂区有消防水泵房一座,室外消火栓用水量为40L/S请问从A站和B站各引一路消防水泵房进行末端切换,能否满足消防负荷的要求?我觉得没有必要再设置柴油发电机房了吧!因为消防负荷为二级负荷,满足两路电源供电就可以了!但消防局不同意,说厂区只有1路35kV供电,不满足要求。