阅读下一篇
如何实现井群供水控制大的井群供水一般是这样设计的:水井----输水管线-----储水池-----加压泵-----用户。设计应根据储水池内水位控制运行水井的数量。不考虑水井有人值班,可以用无线通讯通知的情况,如何实现水井内水泵的自动控制。 本人初步想法:1。强电控制:加压站设每个井泵的强电起动开关,由加压站人工控制井泵的运停,这种方法好象很原始。2。浮球开关有线控制:储水池在不同水位设多个电浮球开关,水位低于第一个开关时起动第一组泵,水位低于第二个开关时起动第一组泵和第二组泵,以此类推。反过来,水位达到第二个开关水位时,停第二组泵;水位达到最高水位时,泵全停。3。浮球开关无线控制:与2不同的是,采用专业厂家生产的无线信号发射器和接收器,水井与加压站之间采用无线信号联系。4。每个管井设独立的输水管(有时能实现),各输水管以不同的高度接入储水池,而且储水池处末端设浮球。每个水井处管道上设电接点压力表。当浮球关闭时,自动引起电接点压力表压力升高,从而停该泵。这样做,输水管线会很多,水泵起停频繁。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、水泵工作点在主高效范围内。
3、计算的用水工况宜在水泵流量—扬程曲线的右侧。
4、调整范围宜在0.75~1.0范围内,在高效区内可允许下调20%。
5、水用水不均匀时,变频调速水泵宜采用并联配有小型加泵的小弄气压水罐在夜间供水。
补充如下:
1、供水用户少时(300户以下),可采用2~3台离心泵并联,用变频柜控制,可设成恒压变量给水系统,主泵频率一般在7.5KW左右。
2、对于300~1000户的多层住宅小区或600户左右的小高层住宅楼群(12层以内)的生活用水系统,生活主泵功率一般在15 kW左右,主泵在夜间小流量时效率很低,这时可另加一台流量为3~6 m3/h的小泵在流量小时供水来提高系统的效率,也可再加一个气压罐。
3、当多层或小高层住宅区更大或为高层建筑时,可在主泵和小泵中间加一中流量泵来提高效率。
回复 举报