发布于:2002-06-10 20:16:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大的井群供水一般是这样设计的:水井----输水管线-----储水池-----加压泵-----用户。设计应根据储水池内水位控制运行水井的数量。不考虑水井有人值班,可以用无线通讯通知的情况,如何实现水井内水泵的自动控制。

本人初步想法:1。强电控制:加压站设每个井泵的强电起动开关,由加压站人工控制井泵的运停,这种方法好象很原始。2。浮球开关有线控制:储水池在不同水位设多个电浮球开关,水位低于第一个开关时起动第一组泵,水位低于第二个开关时起动第一组泵和第二组泵,以此类推。反过来,水位达到第二个开关水位时,停第二组泵;水位达到最高水位时,泵全停。3。浮球开关无线控制:与2不同的是,采用专业厂家生产的无线信号发射器和接收器,水井与加压站之间采用无线信号联系。4。每个管井设独立的输水管(有时能实现),各输水管以不同的高度接入储水池,而且储水池处末端设浮球。每个水井处管道上设电接点压力表。当浮球关闭时,自动引起电接点压力表压力升高,从而停该泵。这样做,输水管线会很多,水泵起停频繁。
因本人设计相关项目不多,经验不足,恳请各位帮助(我是memory)。那个方案适宜,还有别的方案吗?大家都是怎么做的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 万开hjm
    万开hjm 沙发
    建议2方案,经济,可靠,实用。浮球开关选水银的或选电极的为好。
    2002-06-12 19:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • memory
    memory 板凳
    give me a hand!
    2002-06-12 17:33:12

    回复 举报
    赞同0