如题,也就是说,当洁净区内某个或者某一部分房间需要使用时才开启,此时风量变化,靠风机变频调节,问题是压力如何保证平衡呢,是调试的问题?请前辈具体说说,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一种解决方案为,FFU+MAU。平常不用的房间依然送新风,以维持正常的房间压力梯度。使用时开启房间内的FFU。希望平常不用的房间相对系统很小。
第二、同一个系统,开关机两次,系统测量的结果,基本上是不可能一样的。
顺便说一下,制药工程中,上述方法是不可能被接受的,要么同开,要么系统分开。不然人流、物流、污染控制怎么进行?
回复 举报