土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 分区控制问题

分区控制问题

发布于:2010-11-02 10:19:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如题,也就是说,当洁净区内某个或者某一部分房间需要使用时才开启,此时风量变化,靠风机变频调节,问题是压力如何保证平衡呢,是调试的问题?请前辈具体说说,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc517033677
    ccc517033677 沙发
    谢谢,我也认为第一种方案可行,但是总想多尝试一些新的思路,经常看到前辈推荐风机采用变频技术,真正遇到了就不知道具体怎么做了
    2010-11-04 14:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳
    那么个人认为系统设置需要商榷一下。不知道是出于什么原因,节能吗?
    一种解决方案为,FFU+MAU。平常不用的房间依然送新风,以维持正常的房间压力梯度。使用时开启房间内的FFU。希望平常不用的房间相对系统很小。
    第二、同一个系统,开关机两次,系统测量的结果,基本上是不可能一样的。
    顺便说一下,制药工程中,上述方法是不可能被接受的,要么同开,要么系统分开。不然人流、物流、污染控制怎么进行?
    2010-11-03 12:22:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。