单位老同志的配电图纸中,接电动机回路时,是熔断器+接触器来取代断路器,这样做的好处是什么呢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • fengsiyang2188
    熔断器有缺相的危险啊
    2010-11-02 08:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    应该还有综保啊。熔断器只起短路保护,其余保护(含缺相保护)还是要综保跳接触器来实现的。
    2010-11-01 23:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型电机正反转控制用接触器,DCS远控时为何断不掉,线包释放不了?

在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗?请高手赐教!谢谢。