土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型电机正反转控制用接触器,DCS远控时为何断不掉,线包释放不了?

小型电机正反转控制用接触器,DCS远控时为何断不掉,线包释放不了?

发布于:2010-11-01 10:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗?

请高手赐教!谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • njanqun
    njanqun 沙发
    你的2地控制有个选择开关吧.

    最简单的办法,把去DCS的电缆铠装接地,备用芯线也接地,再试试看,如果有效,或者线圈电压明显下降,就说明是控制电缆感应电压原因.
    2010-11-26 15:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • lichaofu73
    lichaofu73 板凳
    DCS的中继都应该是24V,2A吧?不知对不?
    2010-11-26 11:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多