土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 提问:焊接接桩后自然冷却时间>8min,还是>1min

提问:焊接接桩后自然冷却时间>8min,还是>1min

发布于:2010-10-30 15:49:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
焊接接桩后自然冷却时间>8min,还是>1min?
GB 50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》上定的是1min
但很多资料上是8~10分钟
倒底是哪一个,请专家们给个说法。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gtfhn
    gtfhn 沙发

    GB 50202-2018 <建筑地基工程施工质量验收标准> 表5.5.4-1和5.5.4-2,静压桩不小于6s,锤击桩不小于8s,如果采用二氧化碳气体保护焊,均不小于3s。

    2019-01-25 11:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • cow1505831396423
    2017-09-19 22:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20M深的地下室基坑支护采用何种形式

马上要施工一个约20m深的地下室,面积约1万平米,周边都是原有房屋及城市主干道,主要问题是地下水位较高,初步计算了一下,大约要60口降水井,看看大家有什么好的办法减少降水施工,毕竟周边很多房子是危房,降水带来的沉降还是很吓人的

回帖成功

经验值 +10