三相三柱式电压互感器为何零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路?等问题1.由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压. 假使这种装置接在小电流接地系统中,互感器接成YN,yn型,既把电压互感器中性点接地,当系统发生单相接地时,将有零序磁通在铁芯中出现.由于铁芯是三相三柱的,同方向的零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路,只能通过空气或油闭合,使磁阻变得很大,因而零序电流将增加很多,这可能使互感器的线圈过热而被烧毁.所以,普通三相三柱式电压互感器不能作绝缘监视用