1、楼主的意思可能是其10kV母线上只有2个高压负荷。一个是水电阻启动的710kW的电动机,一个是1250kVA的变压器。
2、楼主10kV采用的是中性点经消弧线圈接地方式(就2个回路电容电流应该不大,有必要用消弧线圈吗?),而且消弧线圈配套的小电流接地选线装置是带直接选线跳闸功能的。所以才有接地时,消弧线圈动作一说。
3、楼主说消弧线圈经常运行中报接地故障而跳闸,不知道是切除的哪一个回路?是不是水电阻启动的电动机回路?消弧线圈报金属性接地时,10kV母线的三相相电压是否有变化?
慢慢等楼主来更清楚的描述当时的情形吧!