土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风计算问题

正压送风计算问题

发布于:2010-10-28 23:17:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在计算一大型商业广场的消防电梯前室、合用前室、防烟楼梯及前室的正压送风风量时,有以下疑问:均按风速法计算,高规

1。消防电梯前室:本工程消防电梯有一个门开往室内,一般计算风速法,按开几层的计算,是否按20层以上取3,以下取2

2。 合用前室:本工程消防电梯有一个门开往室内,一般计算风速法,按开几层的计算,是否按20层以上取3,以下取2

3。 防烟楼梯间及前室:本工程防烟楼梯和前室有一个门,前室和室内有三个门,一般计算风速法,是按楼梯间和前室的一个门,还是按
前室和室内的三个门,如果是后者,而且20层以上,是否需要计算9个门,风量惊人。

另外,如果项目在上海,是否不一样呢?如何计算?
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    楼上“但是可以风速和风压按低的取”是指风速和风压按下限值取值去计算。
    在上海,前室的计算公式是风速法加上风压法加上漏风量,好像7层以上才是按表格和计算值取大值,层数少按计算值,这基本符合正压送风的原理;同时开启层数,前室的门开启一个,即着火层,也比较符合实际。如果你开启2个,整个系统的风量就要翻倍了。高规这方面根本不明确。
    看公式,风速法是决定性的,即前室门的数量多,正压送风量就大。(同一楼层的前室的门以同时开启计)。
    上海审图公司是要求设计人员提供正压送风计算书的,计算书公式按上海规程所列,所以,做上海项目扔掉高规先。
    2010-10-29 23:19:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室通风问题

现在在做一个医院的氧舱通风,地下室部分主要是设备基础,还有部分氧舱舱体(半埋式),然后就是空荡荡的了,15mx15m地下室全是标高正负零以下(标高—3.50)的的,全封闭的,请问风机应如何放置?专设风机房?送风口要设置一个风管送风?标高采取多少合适呢?水平风管送风口不能是0.3m高吧,送风次数按4次/h,排风按6次/h做可以么?请问这个是按什么规范来设计较好?谢谢

回帖成功

经验值 +10