发布于:2010-10-28 23:17:28
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
在计算一大型商业广场的消防电梯前室、合用前室、防烟楼梯及前室的正压送风风量时,有以下疑问:均按风速法计算,高规
1。消防电梯前室:本工程消防电梯有一个门开往室内,一般计算风速法,按开几层的计算,是否按20层以上取3,以下取2
2。 合用前室:本工程消防电梯有一个门开往室内,一般计算风速法,按开几层的计算,是否按20层以上取3,以下取2
3。 防烟楼梯间及前室:本工程防烟楼梯和前室有一个门,前室和室内有三个门,一般计算风速法,是按楼梯间和前室的一个门,还是按
前室和室内的三个门,如果是后者,而且20层以上,是否需要计算9个门,风量惊人。
另外,如果项目在上海,是否不一样呢?如何计算?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳在上海,前室的计算公式是风速法加上风压法加上漏风量,好像7层以上才是按表格和计算值取大值,层数少按计算值,这基本符合正压送风的原理;同时开启层数,前室的门开启一个,即着火层,也比较符合实际。如果你开启2个,整个系统的风量就要翻倍了。高规这方面根本不明确。
看公式,风速法是决定性的,即前室门的数量多,正压送风量就大。(同一楼层的前室的门以同时开启计)。
上海审图公司是要求设计人员提供正压送风计算书的,计算书公式按上海规程所列,所以,做上海项目扔掉高规先。
回复 举报