土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室通风问题

地下室通风问题

发布于:2010-10-28 21:13:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在在做一个医院的氧舱通风,地下室部分主要是设备基础,还有部分氧舱舱体(半埋式),然后就是空荡荡的了,15mx15m地下室全是标高正负零以下(标高—3.50)的的,全封闭的,请问风机应如何放置?专设风机房?送风口要设置一个风管送风?标高采取多少合适呢?水平风管送风口不能是0.3m高吧,送风次数按4次/h,排风按6次/h做可以么?请问这个是按什么规范来设计较好?
谢谢
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 沙发
    对于全地下室最好是送排平衡,4次/h我认为比较合理。室内管道沿地下室板底敷设,主管穿墙与主机连接,注意要做好防腐和防水处理。主管不能穿越地下室外墙防水层。如果不具备从地下室往外引管的条件,可以考虑穿越楼板,从一层引出。360390923
    2010-11-01 15:51:01