通风排烟
\
不设气体灭火的配电房是否需要考虑排烟
不设气体灭火的配电房是否需要考虑排烟
如题
地下车库就一配电房,甲方不做气体灭火
面积超200平米
除了通风之外,是否需要考虑设排烟
发布于
2010-10-28 19:54:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
litaoluck
不做,排烟的条件是地下对于50平房有人或可燃物较多,配电间没必要做排烟,地下部分的设备房间没有做排烟的;
2010-11-21 15:01:21
来自 PC
评论
举报
toplhc
可以考虑这样一个问题:
一个一类高层的地下室,其中一个60平米的库房,不属经常有人停留,但属存放可燃物较多的房间,这个库房要考虑排烟设施吗?
2010-11-20 23:29:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lx0314
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
一个一类高层的地下室,其中一个60平米的库房,不属经常有人停留,但属存放可燃物较多的房间,这个库房要考虑排烟设施吗?