土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市自来水管网中途加压的问题

城市自来水管网中途加压的问题

发布于:2010-10-28 22:27:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市自来水 管网中途加压的问题对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。
某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:
1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗?
另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗?
根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。

2、不设调节水池,直接从管网抽水,可利用管网余压,节省能耗,但抽水时会对管网产生影响,但我认为这种影响比第1种情况小,你们认为呢?

欢迎各位朋友对上述问题展开讨论

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lijinbai
    lijinbai 沙发
    首先要根据官网压力情况确定加压站的位置和高程,进水管要设置阀门调节进水量保证阀门前的压力不低于用水要求,不能用管道泵抽。
    2010-11-26 17:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • jinxi1978
    jinxi1978 板凳
    这么大的加压量,应该采用调节水池的,尤其是在用水高峰期,管网压力较低,采用管道泵不安全,而且管道泵方式没有调蓄容积。至于采用水池导致进水口压力的问题,可以在进水管上设置阀门,通过阀门开度调节压力和进水量就可以了
    2010-11-14 12:05:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.67 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教我家的自来水能不能饮用

我家的自来水ppm高达320,昨办啊,能不能饮用啊.请教在百D找到的资料!八、什么是水的硬度? 水中有些金属阳离子,同一金属阳离子结合在一起,在水的加热过程中,由于蒸发浓缩,在表层形成水垢而影响传导,这些金属阳离子的总浓度称为水的硬度。一般水中所含的金属阳离子以钙、镁、锰、钾居多,若其浓度在100ppm以上时即称为硬水,在50ppm以下时则称之为软水,硬水亦有永久硬水及暂时硬水的区别。硬水常对锅炉造成很大的伤害,对人体健康亦有很大的影响。水的硬度大致分为:0~17ppm称软水、18~60ppm稍硬、60~120ppm较硬、120~180ppm硬水、180ppm以上非常硬。

回帖成功

经验值 +10