请教各位高手这样的负荷计算行不行?

发布于:2010-10-28 11:52:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Pe=320KW Kx=0.65 COS∅=0.85 Ijs=279A 电缆选用VV4x240+1x120-SC125-FC,,请问一下这样的用电负荷设计有无问题,我是新手,请各位多多帮忙,

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zengchyan
    zengchyan 沙发
    电缆可以,电流就不明楼主了。
    2010-11-29 16:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • dujie312
    dujie312 板凳
    计算电流应该是372A,可以选400A的塑壳开关,塑壳开关到底选保护电机型还是配电型视你的设备类型定
    2010-10-29 15:46:29

    回复 举报
    赞同0