土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调机房设置消防电话的问题...

关于空调机房设置消防电话的问题...

发布于:2010-10-27 12:45:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上是说主要通风和空调机房要设置,主要空调机房的定义是什么?高层里建筑图上标注了空调机房的是否都要设置消防电话?:hug:

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qzg24
    qzg24 沙发
    应该为通风空调的主机房及楼层有单独房间的空调通风设备用房均需考虑固定式消防电话分机。
    2010-10-28 14:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • heizi0927
    heizi0927 板凳
    我做的一个项目,设计上在空调机房及冰机房均未设置消防电话,审图和验收都没碰到问题
    我理解,如果冰机房设置的话,前提也是冰机房内有经常有人值班的值班室吧,否则不需要设置。
    一般的空调机房我觉得不需要
    2010-10-28 12:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

----------------------中频加热炉是否会引起正泰XJ3-G相序保护器误动作----------

本帖最后由 mytheresa 于 2015-5-19 21:06 编辑 空压机电气控制中用正泰XJ3-G相序保护器保护压缩机不反转,在离空压机30米,40米,50米,60米分别放置着6台中频加热炉。频率25000,功率忘了。车间为轴承锻造车间,共有6条生产线,锻造不同型号的轴承,每个生产线配一台中频加热炉,当开启3条线时压缩机正常工作,全开启时相序保护器动作,压缩机停止工作。开启两台压缩机(炉子全开,锻造设备全开),一台把相序保护器去掉压缩机正常工作,另一台合上电源,相序保护器一会保护一会正常,基本上是一两分钟保护一次。三相电源电压395,392,396

回帖成功

经验值 +10