消防泵三台(二用一备),每台泵的流量是50l/s,共两条总吸水管,分别从两个消防水罐引水,水罐高约13m,最低水位比泵吸水口高500mm,其中一个水罐离该泵房有40m,另一个就在泵房边,我按两台泵同时开来计算总吸水管的直径,用DN400即可,但老同志说,在备用泵启动时,会有三台泵同时工作的情况,应按照三台泵同时工作来计算,且由于一个消防水罐较远,还应该保守点,还应该考虑水泵抢水现象,他还说此时该吸水管按重力流计算,还应该按最低水位时来计算才行,所以需要用DN500。
我认为这个老同志太保守了,而且开备用泵也是短时间的事情,各位大侠认为这位老同志的话是否有理?我应该如何说服这位老同志??如何用水力学解释水泵抢水现象??