对喷淋气压罐容积的一点思考大家好,最近由于有事很久没上GPSZX了。前段时间经常看见大家对《自喷规范》第10.3.2条,关于采用5L/S流量的气压给水设备代替高位消防水箱问题所开展的讨论,我仔细翻阅了一下规范相关条文,最近略有体会,就拿出来给大家讨论一下。现在大家关心的主要问题是,有些同志认为气压罐要储备3吨消防用水,气压罐容积太大。我认为气压罐不需储存3吨消防用水。请大家注意:《自喷规范》中要求的是5L/S的气压给水设备,气压给水设备与气压罐是不同的概念,气压罐只是气压给水设备的一部分,应该还包括增压泵、充气设备、储水池等,气压罐并不是储水设备,水池或水箱等才是储水设备,气压罐里的水只是调节水量,调节水量就不需要3吨了,调节水量的计算可以依据《高规》第7.4.8条的条文说明,气压水罐的调节容量为两支水枪和5个喷头30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果单独的喷淋系统,调节容量只需要5*1*30=150L,就可以了,规范中要求供给的10min初期用水量,可以通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
q131427
沙发
今天看了规范,专门有一条是这样说的:“如果有两个危险级不同的系统,应该按最大的确定设计流量”记不大清楚字眼了,意思就是这样。我理解为是这个活动中心喷水强度应按满足舞台的要求。
2002-05-29 20:14:29
赞同0
-
lhl891
板凳
按剧院设计规范应不用设水幕和雨淋,但建规新修订条文8.71B娱乐场所应设自喷,故自喷(闭式)应设。
2002-05-27 13:07:27
赞同0