对喷淋气压罐容积的一点思考

发布于:2002-05-26 12:45:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,最近由于有事很久没上GPSZX了。前段时间经常看见大家对《自喷规范》第10.3.2条,关于采用5L/S流量的气压给水设备代替高位消防水箱问题所开展的讨论,我仔细翻阅了一下规范相关条文,最近略有体会,就拿出来给大家讨论一下。
现在大家关心的主要问题是,有些同志认为气压罐要储备3吨消防用水,气压罐容积太大。
我认为气压罐不需储存3吨消防用水。请大家注意:《自喷规范》中要求的是5L/S的气压给水设备,气压给水设备与气压罐是不同的概念,气压罐只是气压给水设备的一部分,应该还包括增压泵、充气设备、储水池等,气压罐并不是储水设备,水池或水箱等才是储水设备,气压罐里的水只是调节水量,调节水量就不需要3吨了,调节水量的计算可以依据《高规》第7.4.8条的条文说明,气压水罐的调节容量为两支水枪和5个喷头30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果单独的喷淋系统,调节容量只需要5*1*30=150L,就可以了,规范中要求供给的10min初期用水量,可以通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给。

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • w68190f
    w68190f 沙发
    看了这么多大师的辩论,让我受益匪浅,我是这么认识的:

    高规:高层建筑 设置临时高压给水系统时,应设置 高位消防水箱,当高位消防水箱不能满足7.4.7.2条时,应设置增压设施。增压设施的气压水罐调节水容量为450L。

    建规:8.4.4条 设置临时高压给水系统时,应设置 重力自流 消防水箱,水箱设置在建筑最高点。

    喷规:10.3.2条 不设 高位消防水箱的建筑——可以明确看出:是指建筑中的建筑,以为高规是要求必须设置高位消防水箱的,所以10.3.2条 中的气压罐的有效容积应是 3立方。

    供电的可靠性及人们对消防认识上的不足,规范编委这样考虑,我支持,但现在应该改变了
    2009-05-25 19:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • happy_365
    happy_365 板凳

    请问你这是哪的原文??????????? 自喷规范有这样的话么?

    自喷10.3.2 是这样的:
    规范:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

    干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。

    条文解释:10.3.2 设置自动喷水灭火系统的建筑,属于相关规范允许不设高位消防水箱时,执行本条规定。