土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电度表的型号规格】

【电度表的型号规格】

发布于:2010-10-25 14:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人民用建筑新手
1.本人知道电度表分为单相和三相,但不知道具体规格,比如DD862-10(30A)
2.多大电流的表要额外加互感器,互感器比值一般是多少
谢谢各位高工了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    1,100A之上的有什么型号呢?100A以上一般都是三相了
    100A以上是没有直接表的,都是用1.5(6)A的互感表来替代。增加互感器。
    2,带互感器,选择原则是什么
    你负载如果是60A,就选择75/5,单匝的互感器。
    你负载如果是200A就选择200/5,单匝的互感器。
    2010-10-26 11:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳

    6 . 1 . 2 电能计量装置按其所计量对象的重要程度和计量电能的多少分为五类:
    I 类电能计量装置: 月平均用电量5 0 0 0 MWh 及以上或变压器容量为I O MV A及以上
    的高压计费用户、 2 0 O MW及以上发电机、 发电/ 电动机、 发电企业上网电量、 电网经营企业之
    间的电量交换点、 省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置
    2 类电能计量装置:月平均用电量I O O O MWh 及以上或变压器容量为2 MV A及以上
    的高压计费用户、l 0 0 MW及以上发电机、发电/ 电动机、供电企业之间的电量交换点的电
    能计量装置。
    3 类电能计量装置: 月平均用电量 1 0 0 MWh 以上或负荷容量为 3 1 5 k V A及以上的计费
    用户、 l 0 0 MW以下发电机的发电企业厂( 站) 用电量、 供电企业内部用于承包考核的计量点、
    I l O k V及以上电压等级的送电线路有功电量平衡的考核用、 无功补偿装置的电能计量装置。
    4 类电能计量装置:负荷容量为3 1 5 k V A以下的计费用户、发供电企业内部经济技
    术指标分析、考核用的电能计量装置。
    5 类电能计量装置:单相电力用户计费用的电能计量装置。
    6 . 1 . 3 电能计量装置准确度最低要求见表6 . 1 . 3 0
    2010-10-26 11:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆埋设选择!

一个项目,地下水位高度是-0.5M。动力电缆需要埋地敷设。请教如何选择电缆的型号,用VV22,YJV22 直埋是否可以,或者采用防水电缆;如果是浅槽敷设的话,电缆应该怎么选。浅槽敷设的深埋高度是多少呢??谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10