兹有北京地区六层办公楼,总建筑面积10000平,总高度24.6m,屋顶水箱不能满足消防和自喷时最不利点时压力。以前设计均在水箱间加设变频泵和气压罐.老同志解释是为了维护系统内压力,直到消防主泵起动。气压罐还可以理解,变频泵可就不行了,除非真的能做到空转零流量,否则相信过不了几天泵就OVER了。再一方面消防时既然能有信号传到水箱间,同一时刻也可以有信号传到消防控制中心,立即启动消防主泵又何防?何必让上面的泵起起停停!