土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关喷淋设计的疑问

有关喷淋设计的疑问

发布于:2002-05-24 22:06:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是新手,请教同行,帮帮忙,层高32米,由两幢住宅联体的二层商场体积约4000,底层还有一小商场,加起总建筑面积越过按规划要求为中危险级II级,对否?中有男女厕,梯间带电梯,高规中指二类高层公共活动用房须设,对请问须这两处须设置喷头否?我不知设还是不设,矩形布置长边可按规范,短边如何布置,有要求否?布置要点请烦指点,最好能说说技巧与经验。是否须考虑柱网,如不是设吊顶型,距梁与喷头距离又很难同时满足。
希望能得到您的赐教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lhl891
    lhl891 沙发
    上层喷头应考虑梁,离梁不大于1800mm,喷头间距离不小于2000。完全按规范表格是难做到的,喷头离顶板75~150mm。下层喷头一般可按2400X2400、3000X3000、3600X3600布置,本人基本都按3000X3000做,装修介入后,让工人现场局部调整喷头就可以,不用另出图。
    2002-05-27 13:00:27

    回复 举报
    赞同0
  • hpaf
    hpaf 板凳
    为什么没人帮忙解答呢?
    2002-05-26 23:17:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六层办公楼屋顶消防水箱加压供水的几点疑问

兹有北京地区六层办公楼,总建筑面积10000平,总高度24.6m,屋顶水箱不能满足消防和自喷时最不利点时压力。以前设计均在水箱间加设变频泵和气压罐.老同志解释是为了维护系统内压力,直到消防主泵起动。气压罐还可以理解,变频泵可就不行了,除非真的能做到空转零流量,否则相信过不了几天泵就OVER了。再一方面消防时既然能有信号传到水箱间,同一时刻也可以有信号传到消防控制中心,立即启动消防主泵又何防?何必让上面的泵起起停停!