六层办公楼屋顶消防水箱加压供水的几点疑问

发布于:2002-05-24 09:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
兹有北京地区六层办公楼,总建筑面积10000平,总高度24.6m,
屋顶水箱不能满足消防和自喷时最不利点时压力。以前设计均在水箱间加设变频泵和气压罐.老同志解释是为了维护系统内压力,直到消防主泵起动。气压罐还可以理解,变频泵可就不行了,除非真的能做到空转零流量,否则相信过不了几天泵就OVER了。
再一方面消防时既然能有信号传到水箱间,同一时刻也可以有信号传到消防控制中心,
立即启动消防主泵又何防?何必让上面的泵起起停停!
(新手,请大侠们指点一二,不胜感激)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xcyxcy1999
    xcyxcy1999 沙发
    楼上的真是一针见血,消防稳压系统只需气压罐配小泵,没必要变频
    2002-05-24 10:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • dannyzai
    dannyzai 板凳
    笨啊
    变频系统回扣大啊
    2002-05-24 10:00:24

    回复 举报
    赞同0