土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶游泳池做消防水箱可否?

屋顶游泳池做消防水箱可否?

发布于:2002-05-23 21:54:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个11层办公楼屋顶游泳池做消防水箱可以吗?可以需要如何处理?很急啊真的 啊

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • piter
    piter 沙发
    谢谢大家,看来要把这个游泳池设为消防水箱是有很多问题要解决,真的还不如另设水箱,反正生活用水是要个水箱的拉。
    2002-05-26 10:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • sapi
    sapi 板凳
    技术上肯定可以解决。但我认为没这个必要,因为这个工程的水量不多,只需12方。建议单独设置消防水箱。否则又要保证四季存水,水质上也要作适当处理(否则对喷头、卷盘水嘴都会有影响)、再有如果泳池设备维修时可能会造成长时间断水。如果是地面上有游泳池,我一定会取代地下贮水池。当否请各位大师赐教!
    2002-05-24 13:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题

向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!

回帖成功

经验值 +10