关于地下车库含有杂物房的防排烟疑问。

发布于:2010-10-25 08:47:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地下车库,分为两期工程,本期为第一期,包括第1,4,5防火分区。
面积分别为3783,3978,3997平方米。层高为3.5米。

在每个防火分区里面有一半是车位,一半是杂物间(也可以说是摩托车房)。
请问对于每个防火分区里划分防烟分区时,是扣除杂物间的面积,还是不能扣除?

如果不能扣除,应该安总面积计算的话,那风机是否一定要两台呢?(不然风管可能变得很大)

对于补风,是不是全部3个防火分区都需要设置?还是说有车道可以连通室外的防火分区(即第5防火分区)不用设置?


谢谢!

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2010-10-26 08:29 编辑 ]

地下车库.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shi198705
    shi198705 沙发
    不能;要;有自然补风可以自然补风
    2010-10-28 11:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • chayang2008
    chayang2008 板凳
    现在每个防火分区都不超过4000平方
    应该可以吧?
    2010-10-25 16:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

面积为3500平方米的地下车库排风排烟如何设计?

面积为3500平方米的地下车库,设一个防火区(不超4000平),按规范应设2个防烟分区,排风排烟系统该如何设计?请高手指点啊!问题如下:1 可否设1套排烟系统负担这2个防烟分区(按09技术措施73页第6条理解为不宜)?2 设计原则基本确定为排风排烟用一套系统,排风口与排烟口应当如何设置和切换(要保证平时排风需要,故2个区内的排风口平时要全开,火灾时则需要只开启2个防烟分区中起火的的那个分区的排烟口,另一个防烟分区的排烟口排风口都要关闭)?