土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个问题咨询一下?

有个问题咨询一下?

发布于:2010-10-23 22:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我碰到一家火锅店的电路,发现一个问题,特来这里问问师傅们,这样做法对吗?
在店里,我发现线路有点不合理,具体是这样的。
“三相四线制电杆(进线)---(35铝线)---三相电表---(35铜线)---总断路器”
我发现几个问题:1,进线是35铝线,而室内线35铜线。到晚上用电高峰期,经常出现欠压,导致电磁炉无法启动。我提出进线35铝到电表,而电表到断路器用35铜。35铝已经发热降压了,里面用35铜已经起不到升压。别人说,用电量大,万一出现电路发热着火。宁愿烧外线,也不能烧内线。因为更换外线方便,内线麻烦。当时我傻了,特来这里问问师傅们。2.我发现总零线线头发热,略发烫,是什么原因?3.在店里冷库是三相进电气控制箱,而餐桌是低压220V。我发现有几个包间餐桌的线路就是从冷库的三相里随便取一相连接,没有从总断路器出来的三相中连接。这样对吗?4.我发现有好多餐桌电路接口的绝缘胶带都烧黑了,甚至都漏出了铝(铜)线。重新包裹的时候,我发现有好多是铜铝线直接拧一起,是线路发热的原因吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    你发现的问题都对,估计,店主以为电气就是拉几根线就完了,问题出在店主身上
    2010-10-26 13:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    发现的问题都对。铜铝接头处理不当,施工部遵守规范。典型的游击队施工。
    2010-10-25 20:08:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:高压开关跳闸问题

问题是这样的:我们是搞地铁隧道施工的,施工设备盾构机上面带有一个高压开关柜,一台的变压器,盾构机用电从地面环网柜引一路高压过来,接好线后开始送电,高压电能从地面送到盾构机上面开关柜的进线侧,但再往变压器上面送后盾构机上的高压开关立马就跳开了,地面的没跳,后来就先把地面的开关断开,然后把盾构机上面的开关柜合上再送地面,最后环网柜的进线侧的开关也给顶开了盾构机上的开关也跳了!请教一下是什么问题?做过测试也没发现是什么问题。盾构机上面的开关参数是出厂设置Is=8A,Io=10A,To=0.1s,变压器是1600KVA的,参数是要重新设置的,但这样也不至于把环网柜进线的电也给顶掉吧?变压器低压侧的负载也是断开的

回帖成功

经验值 +10