土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜顶小母线端子

KYN28柜顶小母线端子

发布于:2010-10-22 16:51:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问朋友KYN28柜顶小母线端子一般都用铜棒还是电线啊 ?一般要用多粗的?为什么小母线的两个端子连接铜板规格大些啊?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • mingbiwen
    mingbiwen 沙发
    采用4或6平方的硬导线即可
    2014-07-11 11:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • maxl6906
    maxl6906 板凳
    wjq215 发表于 2010-11-17 15:48 好多厂家现在都采用Φ6的铜管了,本人感觉比较好,即满足和小母线架配合又节约成本:用铜管是最不好的一种做法,铜管的中心是空的,时间长了会有蠕变,造成电阻增大、发热,后果。。。。。。
    2014-05-12 15:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教10KV PT柜出厂前怎样做耐压试验。

曾经看到有人对PT柜做耐压试验没通过,他的方法是把3个PT互感器的首端连接起来,接耐压试验仪的火线,耐压试验仪地线接柜内地排,由于PT互感器是星形接法,尾端是互相连通接地的,结果电压只加到几千伏泄漏电流就很大,试验没通过。我认为这是错误的试验方法,因为用这个方法的话,实际上就是对3个互感器的绕组并联后进线通电,其泄漏电流肯定很大,随着电压的上升互感器还有可能烧坏。我是刚接触高压成套的,在此,请教各位高人,对于10KV的PT柜,做耐压试验应该怎么做?

回帖成功

经验值 +10