土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教10KV PT柜出厂前怎样做耐压试验。

请教10KV PT柜出厂前怎样做耐压试验。

发布于:2010-10-22 16:18:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
曾经看到有人对PT柜做耐压试验没通过,他的方法是把3个PT互感器的首端连接起来,接耐压试验仪的火线,耐压试验仪地线接柜内地排,由于PT互感器是星形接法,尾端是互相连通接地的,结果电压只加到几千伏泄漏电流就很大,试验没通过。
我认为这是错误的试验方法,因为用这个方法的话,实际上就是对3个互感器的绕组并联后进线通电,其泄漏电流肯定很大,随着电压的上升互感器还有可能烧坏。我是刚接触高压成套的,在此,请教各位高人,对于10KV的PT柜,做耐压试验应该怎么做?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    如果是感应式电压互感器就不能做耐压试验了啊 只是做绝缘了 倍频耐压
    2010-11-01 18:50:01

    回复 举报
    赞同1
  • yuquan852
    yuquan852 板凳
    对倍频感应耐压不熟,请问用倍频做耐压,所检测到的是哪个部位对哪个部位的绝缘,是一次对二次绕组间的绝缘吗,一次对地呢?
    2010-11-03 17:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告问题

有一个项目高压柜都是650柜宽的,而我们向供电局设计院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告。供电设计院说是800宽的,不是650宽的。需要提交一份650柜宽的型式实验报告。难道这需要另外做一份650的实验报告?是不是供电局设计院故意刁难呢?有这方面的标准和规范吗?

回帖成功

经验值 +10